    一、《剧场建筑设计规范》JGJ57-2000之厕所部分
    4前厅和休息厅
    4.0.6剧场应设观众使用的厕所,厕所应设前室。厕所门不得开向观众厅。男女厕所厕位数比率为1:1,卫生器具应符合下列规定:
    1男厕:应按每100座设一个大便器,每40座设一个小便器或0.60m长小便槽,每150座设一个洗手盆;
    2女厕:应按每25座设一个大便器,每150座设一个洗手盆;
    3男女厕均应设残疾人专用蹲位。

    二、《体育建筑设计规范》JGJ31-2003之厕所部分
    4.2.2观众用房应符合下列要求:
    5应设观众使用的厕所。厕所应设前室,厕所门不得开向比赛大厅,卫生器具应符合表4.4.2-2和表4.4.2-3的规定。

    表4.4.2-2贵宾厕所厕位指标(厕位/人数)

    贵宾席规模 100人以内 100~200人 200~500人 500以上
    每一厕位使用人数 20 25 30 35

    注:1男女比例1:1;男厕大小便厕位比例1:2。

       表4.4.2-3观众厕所厕位指标(厕位/人数)

         项目

    指标

    男厕 女厕
    大便器

    (个/1000人)

    小便器

    (个/1000人)

    小便槽

    (个/1000人)

    大便器

    (个/1000人)

    指标 8 20 12 30
    备注   二者取一  

    注:男女比例1:1。
    6男女厕内均应设残疾人专用便器或单独设置专用厕所。

    三、《饮食建筑设计规范》JGJ64-89之厕所部分
    第二节餐厅、饮食厅和公用部分
    第3.2.6条就餐者公用部分包括门厅、过厅、休息室、洗手间、厕所、收款处、饭票出售处、小卖及外卖窗口等,除按第3.2.7条规定设置外,其余均按实际需要设置。
    第3.2.7条就餐者专用的洗手设施和厕所应符合下列规定:
    一、一、二级餐馆及一级饮食店应设洗手问和厕所,三级餐馆应设专用厕所,厕所应男女分设。三级餐馆的餐厅及二级饮食店饮食厅内应设洗手池;一、二级食堂餐厅内应设洗手池和洗碗池;
    二、卫生器具设置数业应符合表3.2.7的规定:

     

    表3.2.7卫生器具设置数量

    等级 类别 器具
    洗手间中洗手盆 洗手水龙头 厕所中大小便器
    餐馆 一、二级 ≤50座设一个,>50座时每100座增设一个   ≤100座时设男大便器1个小便器1个,女大便器1个
    三级   ≤50座设一个,>50座时每100座增设一个
    饮食店 一级 ≤50座设一个,>50座时每100座增设一个    
    二级   ≤50座设一个,>50座时每100座增设一个  
    食堂 一级   ≤50座设一个,>50座时每100座增设一个  
    二级   ≤50座设一个,>50座时每100座增设一个  

    三、厕所位置应隐蔽,其前室入口不应靠近餐厅或与餐厅相对;
    四、厕所应采用水冲式。所有水龙头不宜采用手动式开关。
    第3.4.7条厕所应按全部工作人员最大班人数设置,30人以下者可设一处,超过30人者男女应分设,并均为水冲式厕所。男厕每50人设一个大便器和一个小便器,女厕每25人设一个大便器,男女厕所的前室各设一个洗手盆,厕所前室门不应朝向各加工间和餐厅。

    四、《汽车客运站建筑设计规范》JGJ-60-99
    5.7其他用房
    5.7.7旅客使用的厕所及盥洗台除应按表5.7.7计算其设备数量外,尚应符合下列规定:
    1应设置前室,一、二级站应单独设盥洗室;
    2厕所应有天然采光和良好通风,当采用自然通风时应防止异味串入其他空间。
    表5.7.7厕所及盥洗设备指标

    房间名称 设备内容(按旅客最高聚集人数计)
    男厕 每80人设大便器一个和小便斗一个(或小便槽700mm长)
    女厕 每50人设大便器一个
    盥洗台 每150人设1个盥洗台(夏热冬冷\夏热冬暖地区按每125人计)

    注:1男旅客按旅客最高聚集人数的60%计;
    2母婴候车室设有专用厕所时应扣除其数量;
    3大便器至少设2个。
    5.7.8一、二、三级站应设到站旅客使用的厕所。

    五、《铁路旅客车站建筑设计规范》 GB50226—95之厕所部分

    5.7 旅客用厕所、盥洗间

    5.7.1 中型及以上旅客车站应在站房内设水冲式厕所及盥洗间。
    5.7.2 普通旅客厕所及盥洗间的设计应符合下列规定:
    5.7.2.1 设备数量计算应符合表5.7.2的规定。
    普通旅客厕所及盥洗间设备数量计算                             表5.7.2

    房间名称 设备数量计算标准
    男厕所 每80人设置大便坑位1个及小便斗1个(或小便槽0.7m长)
    女厕所 每80人设置大便坑位1个
    盥洗间 按最高聚集人数每150个设置洗手盆1个或盥洗台0.8m长及水龙头1个

    注:①大便坑位及洗手盆数量均不得少于2个。
    ②普通旅客男厕所的使用人数宜按普通候车人数70%计算。
    ③普通旅客女厕所的使用人数宜按普通候车人数30%计算。
    ④母婴候车室专用厕所宜按女厕所的20%配备坑位,普通女厕所应扣除其坑位数。
    5.7.2.2 厕所应有天然采光和良好通风。
    5.7.2.3 每个厕所及盥洗间均应设一个污水池。
    5.7.2.4 厕所及盥洗间宜设挂钩和搁板,特大型、大型站的盥洗间宜设面镜。
    5.7.2.5 盥洗水龙头应采用节水、卫生开关。
    5.7.3 软席候车室卫生间的男用大、小便器及女用大便器数量均不应少于2个,其中各有1个坐式大便器。
    5.7.4 特大型、大型站站房内应设残疾人专用厕所,内设男、女大便器及洗手盆各1个。
    5.7.5 站前广场应设站前厕所,其设计宜符合下列规定:
    5.7.5.1 站房内无厕所时,站前厕所使用人数按最高聚集人数125%计算。
    5.7.5.2 站房内有厕所时,站前厕所使用人数按最高聚集人数25%计算。
    5.7.5.3 站前厕所的便器数量按表5.7.2规定计算。

    六、《民用建筑设计通则》GB50352-2005之厕所部分

    6.5厕所、盥洗室和浴室
    6.5.1厕所、盥洗室、浴室应符合下列规定:
    1建筑物的厕所、盥洗室、浴室不应直接布置在餐厅、食品加工、食品贮存、医药、医疗、变配电等有严格卫生要求或防水、防潮要求用房的上层;除本套住宅外,住宅卫生间不应直接布置在下层的卧室、起居室、厨房和餐厅的上层;
    2卫生设备配置的数量应符合专用建筑设计规范的规定,在公用厕所男女厕位的比例中,应适当加大女厕位比例;
    3卫生用房宜有天然采光和不向邻室对流的自然通风,无直接自然通风和严寒及寒冷地区用房宜设自然通风道;当自然通风不能满足通风换气要求时,应采用机械通风;
    4楼地面、楼地面沟槽、管道穿楼板及楼板接墙面处应严密防水、防渗漏;
    5楼地面、墙面或墙裙的面层应采用不吸水、不吸污、耐腐蚀、易清洗的材料;
    6楼地面应防滑,楼地面标高宜略低于走道标高,并应有坡度坡向地漏或水沟;
    7室内上下水管和浴室顶棚应防冷凝水下滴,浴室热水管应防止烫人;
    8公用男女厕所宜分设前室,或有遮挡措施;
    9公用厕所宜设置独立的清洁间。
    6.5.2厕所和浴室隔间的平面尺寸不应小于表6.5.2的规定。
    表6.5.2厕所和浴室隔间平面尺寸

    类别 平面尺寸(宽度m×深度m)
    外开门的厕所隔间 0.90×1.20
    内开门的厕所隔间 0.90×1.40
    医院患者专用厕所隔间 1.10×1.40
    无障碍厕所隔间 1.40×1.80(改建用1.00×2.00)

    6.5.3卫生设备间距应符合下列规定:
    1洗脸盆或盥洗槽水嘴中心与侧墙面净距不宜小于0.55m;
    2并列洗脸盆或盥洗槽水嘴中心间距不应小于0.70m;
    3单侧并列洗脸盆或盥洗槽外沿至对面墙的净距不应小于1.25m;
    4双侧并列洗脸盆或盥洗槽外沿之间的净距不应小于1.80m;
    5浴盆长边至对面墙面的净距不应小于0.65m;无障碍盆浴间短边净宽度不应小于2m;
    6并列小便器的中心距离不应小于0.65m;
    7单侧厕所隔间至对面墙面的净距:当采用内开门时,不应小于1.10m;当采用外开门时不应小于1.30m;双侧厕所隔间之间的净距:当采用内开门时,不应小于1.l0m;当采用外开门时不应小于1.30m;
    8单侧厕所隔间至对面小便器或小便槽外沿的净距:当采用内开门时,不应小于1.10m;当采用外开门时,不应小于1.30m。
    8.1.15卫生洁具、水泵、冷却塔等给排水设备、管材应选用低噪声的产品。

     

    七、《中小学校建筑设计规范》GBJ 99—86

    (I)厕所、淋浴室

    第4.2.2条  教学楼应每层设厕所。
    第4.2.3条  教职工厕所应与学生厕所分设。当学校运动场中心,距教学楼内最近厕所超过90m时,可设室外厕所,其面积宜按学生总人数的15%计算。
    第4.2.4条  当有条件时,学校厕所应采用水冲式厕所。
    学校水冲厕所应采用天然采光和自然通风,并应设排气管道。
    第4.2.5条  教学楼内厕所的位置,应便于使用和不影响环境卫生。在厕所入口处宜设前室或设遮挡措施。
    第4.2.6条  学校厕所卫生器具的数量应符合下列规定:
    一、小学教学楼学生厕所,女生应按每20人设一个大便器(或1000mm长大便槽)计算;男生应按每40人设一个大便器(或1000mm长大便槽)和1000mm长小便槽计算。
    二、中学、中师、幼师教学楼学生厕所,女生应按每25人设一个大便器(或1100mm长大便槽)计算;男生应按每50人设一个大便器(或1100mm长大便槽)和1000mm长小便槽计算。
    三、厕所内均应设污水池和地漏。
    四、教学楼内厕所,应按每90人应设一个洗手盆(或600mm长盥洗槽)计算。

     

    八、《电影院建筑设计规范》JGJ58-88

     第三节 厕所

    第6.3.1条 观众使用的厕所男女人数比例可按1:1计算。多厅电影院人数折减应符合第6.1.2条规定。
    第6.3.2条 男(女)厕所卫生器具设置数目应符合下列规定:
    一、男厕每50人设1个小便斗(小便槽每0.60m长相当于1个小便斗);400人以内,每150人及其尾数设1个大便器;400人以上,超出部分每200人及其尾数设1个大便器。
    二、女厕400人以内,每50人及其尾数设1个大便器;400人以上,超出部分每75人及其尾数设1个大便器。
    三、男女厕所均应设前室。每4个大便器宜设1个洗手盆,但至少应设1个洗手盆。男女厕所中至少有一处应设污水池。